在架設環狀網路的STP時 不管是用哪一種STP 一般都是套用在同質性的網管SWITCH上
但若是在混合架構中
假設在一個簡易的三角形節點 ABC中
AB都是網管SWITCH
而C是普通HUB(SWITCH)
請問這種混合狀態下 還能夠成功設定STP嗎?
還是說AB在面對C的孔就只能改開成"迴圈保護"?
因為在未來的架構有可能要面對在普通HUB上的多路容錯 沒試過這種問題想請問一下
謝謝
嚴格來說...
高階switch才有stp協定,如cisco juniper等並且預設有開802.1d,而hp switch雖然有stp功能但預設沒開...
網管型switch有沒有stp不好說,有的很陽春只提供介面開關,就沒有然後了,
你要把這種低階switch視為hub也行,所以不存在「如果硬開stp會發生什麼事?」這種事。
第二,雖然loop guard看似可以解決你的問題,但你的問題關鍵在架構設計、吞吐量,
極端例子...假設你的AB switch是cisco 93108這種大型DC跑10G的,
然後你拿hub/低階switch只能10/100M的來接,絕對爆...
結論,如supermaxfight所說不建議hub與switch放同一層,
一般是switch後面port不夠用才拿hub擴充,這已經是最大限度能接受的情形了。